Hej alle
Vi fik sidst på sommeren skiftet et gammelt pillefyr ud med en varmepumpe. Der har efterfølgende været noget tilpasning, da vores system jo er lavet til pillefyret. Vi har en blanding af gulvvarme og radiatorer, og måden det kører på nu er, at der er skruet fuldt op alle steder, og så regulerer varmepumpen temperaturen ift. udetemperaturen. Nogle af radiatorerne er så skruet lidt ned igen, så temperaturen passer.
Vi har den udfordring, at det er som om, de forskellige termostater ikke lukker lige meget varme ind, når de er skruet fuldt op. Jeg har målt radiatorerne med et lasertermometer, og radiatorerne på loftet ligger på omkring 39 grader i toppen, når termostaten står på 3. Vi har en enkelt radiator i stueetagen, og den måler 35 grader i toppen med termostaten skruet fuldt op. Resten af stueetagen har gulvvarme. Her er der en shunt, hvor termostaten også er skruet fuldt op. På termometeret mellem shunten og de forskellige gulvvarmesektioner (manifolden?) er der 32 grader. Det giver 22 grader på trægulvet i stuen og 18 grader i luften, hvilket simpelthen er for lidt. Jeg er klar over, at sådan en shunt måske også har noget temperaturmæssig begrænsning for at skåne gulvet, men den tvang ikke temperaturen så langt ned, da den fik 75 grader varmt vand fra pillefyret.
Alle temperaturer ovenover er målt med fremløbstemperatur på omkring 50 grader fra varmepumpen, så der burde jo være rigelig med varme! Det er bare lidt som om, nogle dele af systemet er lavet til ikke at åbne helt op for den varme, der kommer. Giver det mening, at nogle af de her termostater har en begrænsning inde bagved? Og hvad gør jeg i så fald ved det? Kan jeg selv skifte et par termostater, eller skal jeg have en VVS'er til at skifte nogle pakninger eller rørdele eller hvad det nu er?