Hvordan får jeg et elapparat som bruger 6500 W til at virke?

Jeg har anskaffet en gennemløbsvandsvarmer på 6500 W med et fast stik på. Som kan placeres i en brusekabine. 

Hvis jeg sætter den i et stik i en gruppe med kun en sikring går sikringen efter kort tid (logisk nok)

Men burde jeg ikke kunne sætte den i et stik med tre sikringer, som feks en af de som jeg har i mit bryggers til vandvarmer eller vaskemaskine? Når jeg gør dette går en af de tre sikringer kort efter.

Hvordan får jeg det til at virke så der kan trækkes 6500 W uden at sikringerne springer?

Mvh Jørgen
2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Du kan (må) ikke trække 6500W (~28A) på en fase i Danmark.
Så det kræver, at din gennemløbsvandsvarmer kan køre på mere end én fase.

Et tilslutningsdiagram eller modelnummer på gennemløbsvandsvarmer vil gøre det muligt at hjælpe dig videre.

En tranformator 400 V 2 faser indgang og udgang 230 V 28 A , men det ville nok ikke svare sig da den skal specielt bygges........................

Mvh S.H. 
Tillid er godt men kontrol er bedre.......