Gulvvarme problemer

Nu det sku blevet koldt og det kan vi mærke på vores gulvvarme :-(
vi har 3 korte og 2 lange kredse og det er selvfølgelig de lange kredse vi ikke kan få varme igennem, vi har flowmålere på og når jeg lukker alle kredse ned og drejer på flowmålerne sker der intet ? kan de være istykker eller ? forskriften fra vvs eksperten skriver max 38 grader i fremløb ellers slå kontraventilen til.
eller kan i se at der er noget andet galt ?

håber på lidt hjælp ellers må jeg jo ud og finde en vvser der kan hjælpe til

Mvh
Robin
billederne er i 2 dele da shunten er mellem 2 skabe 
1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Prøv evt. at massere de stifter der sidder under de hvide hætter, de har en tendens til at sætte sig fast.

Mvh. Ole