Hej
Har en varmesystem med et pillefyr. Hvis mit fyr af en eller anden grund går ud, så forsvinder alt trykket i rørene?
Har jeg en læk eller kunne det være trykekspansionsbeholder? 
3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Når dit fyr går ud, bliver vandet i dit anlæg koldt. Når vand afkøles fylder det mindre. Det kræver at din ekspantionsbeholder kan kompensere for differencen.
Du kan kontrollere din trykekspantion ved at lukke vand ud af dit anlæg til manometret viser 0. Så skal du måle fortrykket på din ekspantionsbeholder (på “bilventilen”). Trykket skal ligge på ca. 0,7 - 0,8 bar. Hvis der mangler tryk skal beholderen pumpes op. Derefter fylder du igen vand på dit anlæg til der er ca. 1,5 bar på dit anlæg.
Hvis din beholder er defekt, vil trykket på dit anlæg stige meget hurtigt ved efterfyldning.

Søren O
Når jeg pumper luft i trykekspansionsbeholderen, så stiger trykket samtidigt i resten af systemet. 
Har du husket at tappe vand af dit anlæg inden du pumpede beholderen op?

Søren O