Regler ift. at efterlade utilsluttede ledninger bag gipsplader

Hej 😊

Da jeg fjernede tapet i mit nye hus i dag, og tog elradiatorer ned, dukkede disse godter op:

En tidligere ejer har renoveret og fået lagt seriøs elektricitet ind, heriblandt 400 volt til radiatorerne. En efterfølgende ejer har... Ja... Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige, men det er rimeligt langt fra kosher, det dér.

Jeg har ikke selv i sinde at bruge radiatorerne, da der er en fortrinlig brændeovn i samme rum, så jeg var faktisk i færd med at tage dem ned permanent, da jeg så dette rod.

Radiatorerne kører på et dedikeret kredsløb ude i eltavlen, og jeg har slukket for det. Min plan er, at lade kablerne bo bag gipspladerne fremover - termineret i kabelsamlerne, og slukket i eltavlen. Jeg skal alligevel have en elektriker ud at opgradere tavlen så jeg kan trække en gennemstrømningsvandvarmer, og så tænkte jeg at nede ham koble radiatorkablerne helt fra tavlen i samme ombæring. Alternativet er jo at rive gipspladerne ned og fjerne kablerne helt, men det er jo et massivt indgreb.

Nu spekulerer jeg bare på, om det mon er lovligt, eller om elektrikeren vil insistere på, at jeg fjerner dem helt. Altså, om det er lovligt at have elkabler liggende bag gipsplader, når de hverken er forbundet til tavle eller radiatorer.

Mit instinktive svar er "selvfølgelig er det da det," der er jo bare kobber og plastic, men man ved jo aldrig med de regler dér... Gør I?

På forhånd tak 😊 
Hej 😊 Da jeg fjernede tapet i mit nye hus i dag... Vis hele indlægget
14 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Vildt nok 😊 så er det bare fordi, de er beskidte, og jeg ikke havde briller på, at jeg missede de små tal. Dem må jeg kigge ekstra godt efter, når jeg trækker højttalersignalerne igennem. Tusind tak! 😊 
Du skal ikke blande stærk- og svagstrøm i samme kabel. 

fase
S. Fabrin skrev den 10-12-2020 18:06:54

Du skal ikke blande stærk- og svagstrøm i samme kabel. 

 Det skal jeg nok lade være med :) Ved slet ikke hvordan eller hvorfor man skulle gøre det :D

Fabrin og os andre " gamle elektrikere "  har set meget. Når nu der er 7 ledninger er der mange muligheder.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
LDS Systembesked
LDS Tip
Automatisk tip
Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger. 
Få 25% rabat med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS     Se mere her
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Sponsor på LDS

Flügger

Find alt til boligforvandlingen, når det kommer til maling og malerrelaterede produkter, på Flügger.dk. Få 25% rabat med koden: LDS

Se mere

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis

Se også