Tak for svar - herunder mine svar på spørgsmålene.
GSH skrev den 21-10-2020 09:01:40
Hvad hastighedstrin kører anlægget på?
2
Hvornår er støj/turbulens opstået?
Har været der så længe jeg har boet i huset - siden 2013
Hvilken type Nilan anlæg har du?
Comfort 300
Hvad siger din tidligere Indreguleringsrapport?
Om hvad?
Har der været justeret på indblæsningsventilerne?
Ja, højst sandsynligt. Sikkert også udsugning
Har du en skitse eller tegning af rørforbindelserne med rørdimensioner?
Ja, den kan jeg lige finde frem senere. Der er 100 mm til alle indblæsningsventiler, på nær stuen, der har 150mm.
Sidder der Flex forbindelse mellem anlæg og rør/Lyddæmper, a la vedhæftet pdf?
Ja
Sidder der svingningsdæmpning under anlægget?
Ja
Lejerne i ventilatorerne kan evt. være slidte og frembringer støj.
Skiftet for et år siden - det er ikke selve anlægget, der støjer
Turbulens i rørene stammer højst sandsynlig fra al for høj lufthastighed, pga. underdimensioneret rørdiameter, det vil en ny indregulering, højst sandsynlig ikke kunne afhjælpe.
Ok. Det undrer mig bare, at det kun er nogle af indblæsningsventilerne, jeg har den dybe resonans fra.