Gulvvarme spørgsmål

Har installeret gulvvarme, og har et par spørgsmål.
Anlægget (Wavin Sentio m. Alpha 2l pumpe) er placeret i kælderen, så gulvvarmeslangerne kommer ned i fordelerne oppefra.
Spørgsmål 1: Hvordan går jeg luften anlægger ud? Den ene kreds er stadig meget luftfyldt, men det er som om den automatiske udluftning ikke er tilstrækkelig.
Spørgsmål 2: Skal kredslængden bruges ifm. indstilling når man har monteret telestater?

6 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Du sætter vandslangen på manifolden og sætter tryk på. Så åbner du for udluftning og skyller anlægget igennem til det ikke sprutter mere.
Dette gøres med slukket pumpe og åben gulvkreds. Evt. Kan du nøjes med den kreds der er luft i, så du ikke skubber luft over i de andre.
Når luft er væk, lukker du for udluftning, så systemet bliver trykket op i højt tryk.
Så starter du pumpen og cirkulerer vandet.
Måske automatudlufteren fanger lidt luft.
Ellers gentager du processen igen med slukket pumpe efter pumpen har kørt lidt.

Selvom du har telestater skal anlægget stadig udbalanceres med de manuelle skruer. Den længste kreds kan stå helt åben, og de resterende lukkes mere i alt efter størrelsen.
Korte kredse skal lukkes mest i.

Det er lettest når der er lidt varme på systemet, Dvs koldt ude.
Så åbner du alle telestater helt op, og regulerer temperaturen ind så den er ens i alle rum over et par dage. 


Elektronikteknikeren
I manualen står der også at længste kreds skal stå helt åben, men hvad betyder det? Skal indstillingsskruerne være skruet helt ind eller ud?
Når man løsner dem helt “hopper” skruen ud, som om den er fjerderpåvirket, er den position det der er helt åben?
Det er det formentlig ja. Du kan skrue den et par omgange ind fra "helt ud" så den ikke hopper ud. Dine fittings skal jo ikke blive væk.

Det bliver så det der er udgangspunktet som de andre reguleres ud fra.

Det handler primært om at kredsene ser lige restriktive ud set fra pumpen.
 

Elektronikteknikeren
I øvrigt skal din Alpha pumpe sættes til konstant tryk, Dvs. Den vandrette strej på symbolet med en kurve. Her kan så vælges trin 1 til at starte med, mangler der så lidt varme til vinter kan du skifte til næste trin.
Drop auto adapt. 

Elektronikteknikeren
En god ting er at skrue en skrue helt ud som du har gjort, skrue den lidt ind ( helt åben ) og tælle omgange inden der er helt lukket.
Så kan du nogenlunde fordele slangelængde, og har du ikke det så efter rummenes størrelse.
Som skrevet fuld op for de største slangelængder og forholdsvis lukkes ned for de mindre.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Hvad  mærke er dit fordelerrør, det er nemlig ikke alle mærker der skal skrues på for at forindstille dem

 Der er intet der er umuligt, det umulige tager bare lidt længere tid.