Er følgende lovligt:
Fra en 3-faset gruppe med 32 A sikring, går et ret langt (15-20 m) 4-6 mm2 kabel.
Dette kabel går til en sikkerhedsafbryder.
Fra denne sikkerhedsafbryder går et ca. 1 m langt 3X1,5 mm2 kabel DIREKTE over i en elektronikbox med en 1 A sikring i indgangen.
Er dette lovligt?
Jeg tror svaret er JA.
Jeg forudsætter at kablet mellem gruppeafbryder med sikring på 32 A til Sikkerhedsafbryderen er dimmensioneret korrekt.
Kablet fra sikkerhedsafbryderen er kun 1.5 mm2, men det er også meget kort, så det ændrer vel ikke Ik,min ret meget, så der må stadigvæk være kortslutningsbeskyttelse.
Overbelastningsbeskyttelsen på kablet fra sikkerhedsafbryder og til elektronikboksen er opnået med den lille sikring på 1A i elektronikboxen. At sikringen sidder i elektronikboxen altså for enden af kablet ændrer vel ikke på det?
Så er ovenstående installation ikke sikker og lovlig?