Køb af ny komfur (230v/400v) Emil.cph 6 19-08-2020 16:19 Jeg skal til at købe et nyt komfur. Men der er dog en ting jeg ikke forstår helt, hvis man ser på installationsvejledning så kan de både monteres med 400V og 230V. Betyder det så, at de kan tåle 230 og 400V? 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26945 7480 19-08-2020 17:06 Ja det kan man godt sige. Men her i DK skal man montere på 2 eller 3 faser ( 400 V ) Vi har normalt ikke ledningstykkelse / sikrings størrelse nok til at det kan køre på 1 x 230 V Når man monterer på 2 eller 3 faser samt Nul så får de enkelte dele på komfuret stadig kun 230 V Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Emil.cph Trådstarter 6 19-08-2020 18:04 Er det så det samme for El-vandvarmer, hvor det både kan monteres til 230v og 400v. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
ev elmand 26945 7480 19-08-2020 19:08 Nej det er ikke det samme.Elkomfur er på 230 v i de enkelte dele og i styringen, Men kobler man den på 2 . 3 faser så kalder vi det 400 V Men de enkelte dele får kun 230 V strømmen bliver blot fordelt og dermed mindre i den enkelte fase.Ved el vandvarmer er der ikke nogen elektronisk styring, varmelegemer i det viste diagram er beregnet til 230V.I nederste diagram vises tilslutning med 3 faser Og varmelegemer er stjerneforbundne. Det ses ved at de er forbundet ved G1 - G2 og G3. Denne forbindelse kaldes stjernepunkt og er en svævende Nul. Der er altså 3 varmelegemer på 1000 w som hver især får 230 V I alt 3000 WI øverste diagram vises den forbundet så det kun er 2 varmelegemer der er i serie, og derfor deler 230 V Modstanden bliver så det dobbelte og strømmen så også halveret. Det er så kun halv spænding og halv strøm til hver og derfor giver det kun 500 W i alt. 0,5 x 0,5 = 0,25 Altså sammenlagt 1/4I mellemste diagram sætter man så 2 varmelegemer parallel, og det giver så fuld styrke på de 2 Altså 2000 W i alt.I el vandvarmer er der kun 1 mål nemlig at få noget vand varmet op så hurtig som muligt. Skulle man tænke sig samme situation på et komfur skal du til enhver tid have 3 gryder på, som skal stå på præcis samme styrke. Det ville være fuldstændig umulig. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Emil.cph Trådstarter 6 20-08-2020 00:12 Så dvs. at hvis et komfur er egnet til både 230 og 400V. Og man tilslutter det til 230V, så har den præcis den samme virkning som det ville havde været, hvis vi tilsluttet den til 400V
djaydjay 1197 7200 20-08-2020 01:48 Øh, nej Med kun 230 så vil du sandsynligvis kun kunne bruge 2 kogeplader samtidig ELLER ovnen, hvis du vil kunne bruge det hele så skal den tilsluttes 400v. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
S. Fabrin 16928 4400 20-08-2020 06:23 Emil.cph skrev den 20-08-2020 00:12:07Så dvs. at hvis et komfur er egnet til både 230 og 400V. Og man tilslutter det til 230V, så har den præcis den samme virkning som det ville havde været, hvis vi tilsluttet den til 400VJa, hvis du tilslutter komfuret til 230V, virker det på samme måde som, hvis du tilslutter det til 2 faser og nul. Det skyldes at komfuret er til 230V, men inden i er det delt op, så det kan tilsluttes flere faser og nul. I de fleste tilfælde 2 faser og nul. Opdelingen gøres for at fordele belastningen på flere faser. I nogle lande er spændingen mellem faserne/netspændingen 230 V, så bliver komfuret tilsluttet 3 faser. fase
ev elmand 26945 7480 20-08-2020 22:25 Her i Danmark har vi typisk 16A sikringer foran sådan en komfur installation. Og 10 eller 13A foran lysinstallation. Det er anderledes andre steder. Foran lysgruppe i England her man ofte 25 A sikring og så er der f.eks. en lille sikring i stikprop til alle apparater. Visse steder o Norge har man ikke 400 V men kun 3 leder med 230 V imellem hver leder. Så den rådgivning du får herfra vil dreje sig om installation af komfuret her til lands. Og så skal den køre på mindst 2 faser og Nul for at det spiller. Hvidevare bliver jo lavet så de kan bruges næsten overalt uden ændringer. ( ikke i USA ) Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Emil.cph Trådstarter 6 23-08-2020 00:56 Tak for hjælpen, så ved jeg hvilken komfur jeg skal købe.Lige et andet spørgsmål, hvordan kan man finde ud af/ regne på, hvor meget en gruppe må belastes med. Er der et tommelfingerregel, feks. ved et 10A gruppe må der belastes op til 2300W?
S. Fabrin 16928 4400 23-08-2020 07:13 Du kan jo købe faktisk hvilket som helst komfur. En enfaset gruppe f.eks. lysgruppe med en sikring på 10A kan du belaste med 230V x 10A = 2300W. En 16A sikring kan så belastes med 230V x 16A = 3680W. Dit komfur vil så have rådighed over 2 x 3680W = 7320W. fase
jetdirect 2410 23-08-2020 14:56 Ved og skifte sikringen på de 10a til 13a så giver det 2990watt så ifh til 10a giver det 690w mere og bruge af