El oliver70 9 13-08-2020 20:48 Er det ulovligt at have spots, hvor der er isolering. Da varmen fra driveren, kan medføre brand.Og hvad siger reglerne generelt når der er isolering på loftet. Må man trække løse kabler, eller skal de trækkes i rør 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
AskH. 1406 2860 13-08-2020 21:01 Du må gerne have spots i isoleringen hvis de er godkendt til det. Idag bruger man normalt 230v LED spots til den slags og deres varmeudvikling er minimal. Mig bekendt må man gerne have kabler trukket på loftet, men uanset om det er rør eller kabler skal hele spot installationen laves af en autoriseret elektriker. Ask
ev elmand 26966 7480 13-08-2020 21:02 Langt de fleste spots med led må monteres direkte op i isolering. Men det skal fremgå af fabrikantens oplysninger på vejledningen. Man må gerne trække løse kabler under, i eller over isoleringen. ( er det fast el installation er det autorisations krævende arbejde ) Det er ofte bedst at trække kabler under dampspærre så denne ikke gennembrydes. Kan det ikke lade sig gøre skal der tætnes ved gennemføringen. Ligeledes kan gennemboring for spot give problemer med dampspærre. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik