Trådløs gulvvarme - termostat og modtager test...

Hej gutterVi har vedhæftede system 10 kreds... altså 10 trådløse termostater og dertil 10 modtagere - der har altid været problemer mellem to værelser .... selve systemet er ok og har leget med at indstille termostater og modtagere... flere vvs’ ere har været herud.; det jo umuligt at tænde om for er kreds, vente 5-6 timer og måle varmen.. om nogle mdr skal systemet igang igen... kan man starte det smart ved et kreds et gangen og Indstille modtager og sender (termostat ) andet smart man kan prøve ?

15 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Da det hele er lukket nu, kan du jo kalde på varme fra et rum, tjekke om de relevante spoler åbner, mærke på slangen ude ved manifolden, om den bliver varm (forudsat du har startet shunten), og så videre til næste kreds/sensor.

 

Steensen skrev den 07-08-2020 13:36:19

Da det hele er lukket nu, kan du jo kalde på varme fra et rum, tjekke om de relevante spoler åbner, mærke på slangen ude ved manifolden, om den bliver varm (forudsat du har startet shunten), og så videre til næste kreds/sensor.

 Det er sket... men må på den igen... men alrummets varme kan ikke spores og er der en metode til at fange dette? Hvad laver vvs hvis de ikke spore ?

Så bruger vi evt et varmesøgende kamera.

 Der er intet der er umuligt, det umulige tager bare lidt længere tid.

LDS Systembesked
LDS Tip
Automatisk tip
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Annonce
Skal man bruge et termisk kamera er det bedst at bruge det snarest efter at anlægget er startet op. Altså i de første få timer hvis man snakker om gulvvarme i beton, og i de første minutter hvis det er let gulvvarme.
Man kan købe et modul til at sætte under en iPhone forholdsvis billigt.


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Det bedste at gøre er at lukke for alle kredse på nær en, starte varmen  finde ud af hvor den render hen. Notere det ned,  Lukke for den og åbne kreds nr to og gentag til det hele er fundet.

 Der er intet der er umuligt, det umulige tager bare lidt længere tid.

ev elmand skrev den 06-09-2020 23:48:11

Skal man bruge et termisk kamera er det bedst at bruge det snarest efter at anlægget er startet op. Altså i de første få timer hvis man snakker om gulvvarme i beton, og i de første minutter hvis det er let gulvvarme.
Man kan købe et modul til at sætte under en iPhone forholdsvis billigt.

 Tak, har du link?

Epoxymanden skrev den 08-09-2020 22:26:45

Det bedste at gøre er at lukke for alle kredse på nær en, starte varmen  finde ud af hvor den render hen. Notere det ned,  Lukke for den og åbne kreds nr to og gentag til det hele er fundet.

 Tak det er forsøgt men vi må prøve igen... så man tænder og slukker fra rumfølerne? Det er jo er projekt for flere dage ... da vi har 10 kredse...  hvornår skal vi gå i gang? Det er det jo ikke koldt nu og dermed sværte at føle varmen ?

Der er yderligere 5 indlæg i tråden.
LDS Systembesked
LDS Tip
Automatisk tip
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.
Sponsor på LDS
Malgodt.dk

Malgodt er sponsor på Lav-det-selv.

Få særlig rabat på maling, epoxy og meget andet.

Se mere

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis

Se også