Jeg har en garage hvor der lige nu "kun" er 230V udtag, men jeg har brug for at monterer noget udstyr der skal forsynes med 400V. Heldigvis er det kabel der er trukket under jord, fundamenter osv. (og dermed ikke er lige til at skifte) et 5 leder, så derfor kunne jegvel godt få det koblet om til en 400V forsyning i min tavle tænker jeg.(ville få en elektriker til at gøre det, det vil jeg ikke selv have fingrene i).
Problemer er imidlertid at det kun er 1,5 mm2 kabel der er brugt, og så vidt jeg ved må der derfor maks. bruges 13 amp sikringer.
I udstyrets datablad står der at det skal forsikres med 3x16 amp, og så går den jo ikke, men omvendt står der også at det har en effekt på 12 kW.
Ud fra hvad jeg selv har kunnet grave mig frem til på nettet omkring udregnings metoder etc. burde det jo så betyde at udstyret trækker 12000/(400x1,73)=17,34A og hvis det er ligeligt fordelt burde jeg jo så være nede på 17,34/3 = 5,8A pr. sikring, og så er der vel ikke noget problem?
Så derfor burde installationen vel godt kunne lave med 400V og 13A sikringer forbundet med 5X1,5mm2 og det hele burde fungerer, og hvis der er noget der ikke fungerer er worst case vel at sikringen ryger fordi der bliver trukket for meget (hvis andet udstyr bruges samtidig på samme gruppe). eller hvad ?????
Må man overhovedet lave en 400V installation på denne måde ?
Er kravet i databladet om 3X16A bare fordi det normalt er det man laver (med 2,5 mm2 kavel) ???