Gruppetavle Christiansloth 125 2200 30-07-2020 21:43 Hej, Kan det passe at 6mm2 sløjfer som forbindelse mellem automatsikringer i gruppetavle er for småt og at de skal være 10mm2?Det er en 40 amp hpfi. Ledning fra måler er 10mm2.Skal jeg have dem skiftet? Mvh Christian 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Gregeren 5509 2830 30-07-2020 22:27 Nej 6 kvadrat er helt normalt i boligtavler.Men det kommer også an på om du har meget i tavlen, samt nogle større kraftgrupper, da du så kan blive nød til at gå op i dimension. Elektronikteknikeren
Christiansloth Trådstarter 125 2200 30-07-2020 22:48 Ok, jeg har vist kun almindelige installationer.. Komfur etc. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
ev elmand 26928 7480 30-07-2020 23:02 De 10 mm2 nede fra klemkasse/måler er trukket fra fabrikken og det er for at det kan dække alle forhold som målertavlen kan komme ud for. Altså maks belastning for hele tavlen som sagtens kan være 63 A. Når så gruppe tavlen monteres så er der overblik over det aktuelle behov. Her er 6 mm2 meget almindelig. Trækkes så et hold sløjfe ledninger fra HHPFI til en række i tavlen og et andet hold sløjfeledninger til næste række så kan 4 mm2 sagtens gøre det. I skabet i vejen ( som er foran siddende sikringer for de sløjfeledninger ) sidder ofte 25 eller 35 A sikringer så det er så det man skal dimensionere efter. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik