Hej,

Kan det passe at 6mm2 sløjfer som forbindelse mellem automatsikringer i gruppetavle er for småt og at de skal være 10mm2?

Det er en 40 amp hpfi. Ledning fra måler er 10mm2.

Skal jeg have dem skiftet?

Mvh

Christian 
4 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Nej 6 kvadrat er helt normalt i boligtavler.
Men det kommer også an på om du har meget i tavlen, samt nogle større kraftgrupper, da du så kan blive nød til at gå op i dimension. 

Elektronikteknikeren
De 10 mm2  nede fra klemkasse/måler er trukket fra fabrikken og det er for at det kan dække alle forhold som målertavlen kan komme ud for. Altså maks belastning for hele tavlen som sagtens kan være 63 A.
Når så gruppe tavlen monteres så er der overblik over det aktuelle behov. Her er 6 mm2 meget almindelig. Trækkes så et hold sløjfe ledninger fra HHPFI til en række i tavlen og et andet hold sløjfeledninger til næste række så kan 4 mm2 sagtens gøre det.
I skabet i vejen ( som er foran siddende sikringer for de sløjfeledninger ) sidder ofte 25 eller 35 A sikringer så det er så det man skal dimensionere efter.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Tak for det. Så burde 6mm2 være fint. 