Strømtilslutningsværdi - hvordan skal det fortolkes?

Jeg har en højtryksrenser der bruger 2200W, under opstart springer den 13A sikringen. Hvis jeg derimod har maskinen sat i hvor min vaskemaskine sidder med 3 stk 16A sikringer, går det fint. Efter opstart og trykket i systemet er lavet, kan jeg sætte stikket tilbage på 13A gruppen og den kører perfekt.
Ved siden af manualen i kassen, ligger der en pamflet, der beskriver at "Strømtilslutningsværdien" på fasen skal være >100A.

Hvordan skal det forstås? (jeg kan ikke finde noget om det på nettet, ej heller oplyst om det ifm køb).
Jeg har en højtryksrenser der bruger 2200W, under... Vis hele indlægget
12 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
frk yde skrev den 10-07-2020 16:25:15

Undersøg lige om du må bruge en klasse D i privat installation. Normalt vil en klasse C være Ok til en motor.

 Og hvis den 13A sikring så stadig kobler ud, skal den forhøjes til 16A. Det giver så det problem, at installationen ikke må forsikres med 16A. Klasse D er i øvrigt ikke beregnet til lysinstallationer.


fase
Så er muligheden jo at der kan trækkes et nyt kabel fra den 3x16 A gruppe, til et udendørs cee stik, det burde være en forholdsvis nem opgave for en elektriker 