Regler for kloak

Hej

er der nogen der kender reglerne for kloak med
fald, bøjning og afgreninger.?
Som jeg har fået af vide må du kun bruge en 45 graders afgrening og ikke en 90
Og i bøjning 2 stk 45 graders for at lave en 90 graders.?
Er det rigtigt forstået 😊

2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Helt grundlæggende forsøger man altid at lave ledningsføringen med så få bøjninger som muligt, men det er jo sjældent muligt helt at undgå.
90 graders må kun anvendes som fodbøjning dvs den placeres direkte under afløbet. Og så peger man fodbøjningen ud mod ledningen hvor den skal ramme, så kan man næsten undgå flere bøjninger.
Der må maks være 2 stk 45graders mellem fodbøjning og afgrening og der skal være ca. 30 cm rør mellem bøjningerne.
Og afgreninger skal være 110/45

Bare kald mig BBB 
Ps: 90 graders bøjninger er faktisk kun 87-88 grader, og faldet skal være minimum 20promille, dvs 2 cm pr. Meter

Bare kald mig BBB 