Jeg har et fjernvarmesystem med varmeveksler på radiatorsiden, hvor der sidder en ekspansionsbeholder der er blevet utæt. Systemet kan ikke hold tryk - vandet kommer ud gennem ekspansionsbeholderen når jeg fylder vand på. Der sidder en Zilmet 12L beholder med 1 bar fortryk (se vedhæftet billede).
Spørgsmål: Det undre mig at fortrykket er 1 bar, når mit hus er et lille 1 plans hus på 90 m2 med i alt 6 radiatorer - burde fortrykket ikke havde været nærmere 0.5 bar. Eller er det mig, der ikke helt forstår teorien?
På forhånd tak.