Hej.

Vi står og skal igang med bygge nyt sommerhus. I den forbindelse er vi i tvivl om hvad der anbefales i forhold til opbygningen af vores gulvvarmesystem.

Sommerhuset bliver isoleret efter BR18 helårshus med gulvvarme (let konstruktion) overalt og luft til vand varmepumpe.

Vores teknikrum bliver placeret i et anneks på 54 m2 (4 kredse), hvorfra der er 6 meter til hovedhuset (5 kredse) på 94 m2.

Giver det bedst mening at der placeres gulvvarmestyring med 9 kredse i teknikrummet og derfra bliver lagt et isoleret rør i jorden til at føre gulvvarmeslangerne igennem?

Eller giver det bedre mening, at have styring i annekset til de 4 kredse og styring til hovedhusets 5 kredse inde i hovedhuset?

Tak på forhånd!
1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hvis du vil have alle fordelingerne i teknikrummet, skal du have 10 gulvvarmerør mellem hovedhuset og anekset. Opsætter du fordeling i hovedhuset kan du nøjes med 2 rør mellem bygningerne. Udfordringen er især isoleringen af rørene.