Tryk måler - ser det korrekt ud.

Hejsa, på vores trykmåler er den sorte pil nede i bund, betyder det at der ikke er nok tryk på, den på forhånd tak.

5 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Okay tak for svar, der blev fyldt vand på til ca 1 i august, er det normalt at det skal gøres så tit, eller er det tegn på lækage ?
Måske er din trykekspantion ikke helt "på dupperne". Bliver den "fyldt" i løbet af få sekunder tyder det på fejl.
Hvis du har en trykmåler (som passer til en ventil som på et bilhjul), kan du måle fortrykket i beholderen. Du skal så først tage trykket helt af dit anlæg. Hvis trykket er under 0,7 bar virker din beholder ikke som den skal. Prøv så at pumpe op til 0,7 bar - stadig uden tryk på anlægget. Hvis trykket "bliver stående", er beholderen sikkert i orden, og du kan sætte tryk på dit anlæg igen.

Søren O
Okay tusind tak for svar, det prøver jeg lige.