Svejseværk

Hej Derude
Jeg har et gammelt Esab Bantam svejseværk
Jeg har desværre fået skilt et gammelt 400v hanstik ad og kan ikke huske placering af ledninger.
Problemet er at der kun er 2 stk blå sort
Hvor sætter jeg disse 2 ?

Mvh Jens
8 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Dit svejseværk er sikkert til 380/400 V, så dine to ledninger skal bare på to af faseledningerne i stikket. På mærkepladen på svejseværket står sikkert noget  xxV/ xxA. Du skal være opmærksom på om der står 220 V eller 380 V på mærkepladen. Hvis der står 220 V, skal du forbinde til nul og en fase. Hvis du sætter et billede af stikket og mærkepladen ind i et svar, skal du få et mere entydigt svar.

fase
Tusind tak. sig mig engang . Jeg kan se det er født uden jord er det virkeligt lovligt ?

Ja, det kan godt ære lovligt, hvis svejseværket ikke er mærket med "Skal jordforbindes forskriftsmæssigt".

fase
Jeg skal lige høre dig. der er en blå og en sort, er det ligemeget hvilke fase de suser i ? På dette gamle stik er der kun 3 F tegn
Altså ikke noget med 1-2-3

Annonce
Ja, hvis svejseværket er til to faser, er det ligegyldigt, hvilke to du bruger.
Altså ikke noget med 1-2-3  nej bare på to af faserne,

fase
Nå gør ik så meget tror det er dødt desværre. Anyway Tak for din hjælp. mvh Jens
Inden du smider det væk, så tjek lige om der er en overhedningssikring, måske den er slået fra, eller er defekt.
Hvis det er denne her type, så er der en overhedningssikring, har selv haft et for mange år siden.

Vi prøver igen, i morgen --