VVS - messing fitting i forbindelse med jernrør.

Hej derude - og særligt VVS’er.☺️Jeg har fået udført VVS arbejde i mit (kommende) køkken. Han har sat en messingfitting ind efter Jernrør (se billede, markering med sort kryds). Vandet går fra Jern, til messing og plexrør, og ender så igen i messing, og ud gennem jern (sidste del ses ikke på billede).
Er det noget med at det er et NO GO fordi man risikere tæring (batterieffekt) inden for få år? Hvis ja - hvad er min muligheder - kan jeg klage?

På forhånd mange tak!

Venlig hilsen herfra.

Hej derude - og særligt VVS’er.☺️Jeg har fået... Vis hele indlægget
11 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Gregeren skrev den 10-02-2020 22:57:37

Mht. tæring så går rækken fra uædelt til ædelt med vandretningen.

Så den er god nok.
Kobber før jern havde været no go da der så skulle laves ionfælde.
Kobberionerne bliver skyllet med vandet og sætter sig på jernet hvor det tærer.

Messing er mere ædelt end jern men mindre end kobber. Messing til brugsvand kan sættes både før og efter jern, men det er bedst at køre det i samme materiale så langt det er muligt.
Den viste løsning er helt efter bogen og kunne nærmest ikke være lavet anderledes.

 Tak for uddybende svar! 

 Følg tråden