400v udtag fra 3-faset 10amp gruppe

GustavB
GustavB
37 3480
Hey

Jeg skal bruge et 3 faset udtag til mit svejseværk (hobbybrug). Jeg er ved at finde ud af, hvor jeg nemmest kan trække strømmen til udtaget. Det nemmeste for mig, ville være at tage strømmen fra vores vaskemaskine, som kører på egen gruppe (3-faset) dog kun 10 amp sikringer.

Kan man lovligt trække strøm til et udtag fra denne gruppe hvor vaskemaskinen kører på? På svejseværket står der, at der skal være installeret 10amp sikringer på gruppen ved 380v (400v), hvilket der jo også er. Jeg er udmærket godt klar over, at svejseværket og vaskemaskinen ikke kan kører på samme tid, men det ville heller ikke være et problem for mig.

Det er selvfølgelig en el-installatør som skal udføre arbejdet, men jeg ville bare hører om dette kunne være en mulighed?


10 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Kermit_369
Kermit_369
1102 7860
Det skulle der som sådan ikke være noget galt i, MEN en mere korrekt løsning ville dog være at få sat en ny gruppe op til det nye udtag. Og jeg tvivler på at det vil koste ret meget ekstra når elektrikeren alligevel er der. Hvis, selvfølgelig, forholdene ved tavlen er sådan at en ny gruppe kan sættes op uden besværligheder. Og så kan den nye gruppe ligeså godt hedde 16A. Så skal kablet godt nok hedde 2,5 kvmm istedet for 1,5 kvmm men heller det vil betyde noget afgørende på prisen.

 Topmålet af dovenskab er at gøre det rigtigt første gang

GustavB
GustavB Trådstarter
37 3480
Jeg er helt enig! problemet ligger i, at det er en af de ældre tavler, med porcelænssikringer osv, så der er næsten ingen plads i skabet. Hvis en ny gruppe skal sættes op - vil nok lyde på en helt ny tavle.

Tak for svaret:)
I den 400v gruppe til vaskemaskinen som er 10a sikringer der kan du skifte dem ud med 13a når kablet er 1,5 kvadrat så kan der trækkes lidt mere.

 
Annonce
karl smart
karl smart
1449 2600/2700
Vaskemaskiner kører kun på 230 V , det er en EU regel , men din vakemaskine kan jo være en gammel en fra før den regel kom til , så du burde have masser af strøm til svejseværket.............

Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
GustavB
GustavB Trådstarter
37 3480
Ja, det er nemlig rigtigt. Den kører kun på 230v, men de tre faser er stadig ført hele vejen til vaskemaskinen, da det er en gammel installation. 
karl smart
karl smart
1449 2600/2700
Det må være et usædvanligt stort hobbysvejseværk hvis det skal have3 faser ............ 2 faser  dvs 400 V  eller 1 fase 230 V plejer at være nok..............

Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
Annonce
ev elmand
ev elmand
17304 7480
Sjældent at svejseværker kører på 2 faser. Enten 230 V eller 400 V 3 faser.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Søren O
Søren O
4093 7000
I "gamle dage" kørte svejseværer normalt altid på 2 faser, da det "blot" er en transformer.
"CO2" svejsere er normalt tilslutter 1 eller 3 faser, og svejser med jævnstrøm. Der er sikkert fordi det er lettere at "glatte vekselstrømmen ud" at der bruges 3 faser.

Søren O
Kermit_369 skrev den 29-01-2020 13:15:49

Det skulle der som sådan ikke være noget galt i, MEN en mere korrekt løsning ville dog være at få sat en ny gruppe op til det nye udtag. Og jeg tvivler på at det vil koste ret meget ekstra når elektrikeren alligevel er der. Hvis, selvfølgelig, forholdene ved tavlen er sådan at en ny gruppe kan sættes op uden besværligheder. Og så kan den nye gruppe ligeså godt hedde 16A. Så skal kablet godt nok hedde 2,5 kvmm istedet for 1,5 kvmm men heller det vil betyde noget afgørende på prisen.

 er rimelig sikker på han skal op i en 4mm2 for at overholde de nye krav men det kræver en beregning for at vide dette men det skulle ikke undre mig meget om en 2,5 mm2 bliver for lille

karl smart
karl smart
1449 2600/2700
Gu sikke noget ævl ...................

Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost