Skibs EL

Hej

Jeg tror den her tråd høre til her.

Jeg står i Grønland på et skib, og har en varmeblæser der er stået af. Jeg har kun kunnet få fat på en ny, som er bygget til land. Altså 400V CEE stik med de 3 faser, NUL og Jord, men jeg har kun 3 faser, og hverken NUL og Jord.

Det er ikke lige til at gennemskue for mig hvordan det her skal monteres. Jeg prøvede at montere alle ledere men uden noget på NUL, men det virkede selvfølgeligt ikke. Er der mon nogen de kan give mig et hint om hvad jeg kan gøre her?

Jacob
Hej Jeg tror den her tråd høre til her. Jeg står... Vis hele indlægget
12 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Prøv denne. Der benyttes så 2 varmelegemer i stedet for 3, men de sidder i serie så de kan tåle de 380V. Blæseren bliver forsynet fra midtpunktsudtag mellem de to varmelegemer, og ser således kun den halve spænding, så den ikke står af. Funktionsvælgeren udgår, men kan evt. sættes i serie med den ene faseforsyning så den virker som afbryder. Der benyttes kun 2 ud af 3 faser efter ombygning.
Det er midt bud på et cowboy hack, men det skal nok virke.

Elektronikteknikeren
Jord må i dit tilfælde være skibets skrov/stel.

Elektronikteknikeren
 Følg tråden