halvstensvæg ei-60 byggebobby 3 07-12-2019 21:28 Hej Forum, Er der nogen som ved om halvstensvæg af muresten er godkendt som mod brand som EI60 ? 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Bygningskonstruktør 1865 4220 07-12-2019 23:09 Hej.Ja den overholder.108 mm mursten overholder EI60 A2-s1,d0 (Brandsikker i min. 60 minutter.)Vægge som udføres med træskellet og med 2 lag type A gips på hver side er EI60 (Branddrøj i min. 60 min) Med venlig hilsenMartin H.Bygningskonstruktør / EnergikonsulentSkitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.Projekt,- projektering- og byggeledelse.Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS
byggebobby Trådstarter 3 08-12-2019 00:53 OK - Tak!Et tillægs spørgsmål.Er almindelige 2 lags facadevinduer også i EI60 klasse? Kommunen skriver at eventuelle vinduer mod skel skal være brand glas svarende til bygningsdel EI 60?Er det virkelig nødvendigt med brandglas når det kun er den ene side som skal mures op som halvstensvæg med vinduer? De andre sider forbliver åbne.