rimelig flow i gulvvarme

- gasfyr
- 10 kredser fordelt på 140m2 (altså reelle m2) -
- 1 plan hus (klasse C)
- fremløbstemp. er 35-36C ved 0C - blandet retur ca 23
- gulvet (klinker og laminat) har temperatur på 22-24C - målt med termokamera.
- Der er kun en cirkulationspumpe alpha 2 (25-60 180) som er placeret under gasfyret. Den kører på Cp1 og viser 20watt. Cp1 er anbefalet for gulvvarme ifølge manual.

Ifølge diagram pumpes der ca 0.6-0.7 m3 i timen.. eller 10-12l/min.. eller 1l/min per kreds. uanset hvilket program jeg vælger på pumpenså er der maks. 0.6-0.7m3/time.

Er flow nok? Jeg har et værelse på 20m2 som er ca 12m væk fra fordelingsrør.. og der er koldt. Jeg tror varmen bliver tabt undervejs. Jeg har justeret "teoretisk" (uden flowmåler) fordeling på fordelingsrøret og det er OK i resten af huset.
Skal der ikke være mere flow, så evt fremløbstemperatur kan sættes lavere? Hvad er normalt flow? eller jeg mangler bare en ekstra pumpe ved fordelingsrøret?
0 svar
 Følg tråden
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Lignende indlæg

  1. flowmåler
    Lav-Hus (2 svar)
  2. Alpha 2 25-60 eller Alpha 2 25-40
    Fyr og opvarmning (9 svar)
  3. Optimal liter/time fjernvarme?
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  4. Radiotor termostat / stift
    Lav-Hus (6 svar)
  5. Gulvvarme ventil problem
    Fyr og opvarmning (9 svar)
  6. gulvvarme fortrådet danfoss
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  7. Gulvvarme, første indregulering.
    Fyr og opvarmning (12 svar)
  8. Ingen varmt vand - Varmtvandsbeholder + fjernvarme
    Fyr og opvarmning (29 svar)
  9. een strengs dimensioner
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  10. 2 strenget radiatorsystem
    Lav-Hus (3 svar)

Har du et spørgsmål eller vil du hjælpe de andre?

Tilmeld dig som bruger nu og få adgang til det hele - det er gratis!

Tilmeld dig her