Kold gulvvarme Bygselvmanden 14 16-11-2019 16:08 Hej lav Mit gulvvarme anlæg vil ikke tage varm vand ind i blandesløjfen, til trods for at der er skruet helt op. Temperaturen på fremløb er omkring 22 grader vil jeg gætte påEr der nogle der har en ide om hvad jeg skal gøre?På forhånd tak 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26952 7480 16-11-2019 16:30 Cirkulationspumpe i dit fyr. Luft i mellem fyr og blandesløjfe. Det var da et par forslag, men et billede af installationen i / under fyret kunne fortælle lidt om systemet. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Steensen 2645 8700 16-11-2019 18:28 -Stiften til varmt vand indtag til blandesløjfens ventil kræver motion-for lidt vand på gulvvarme/central varme/fyr kredsløb, så der ikke er tryk nok til at presse varmt vand ind i gulvvarme kredsen. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Bygselvmanden Trådstarter 14 16-11-2019 22:44 Tal for svarene. Det hjalp med mere vand og tryk på systemet😊