Gulvvarme ventil problem

Hej

En af kredsene på vores gulvvarme driller. Selvom jeg har afmonteret telestaten så kommer der ikke rigtigt flow igennem. Retur slangen er kold og tænker den efter et par dage skulle være varm og gulvet være varmt. Stiften i ventilen sidder ikke fast så er der nogen der har et bud på hvad der kan være galt?

Mvh Carsten

 

9 svar
 Følg tråden
RiverWinz
RiverWinz Trådstarter
13 3540
Lige en lille update og et billede. Jeg mistænker at det er den lille dims (skruen under de hvide hætter) på returslangen der måske er til at regulere flowet med. Er det korrekt?

Hvis det er dem der skal justeres hvordan virker de så? Jeg har skruet dem helt den ene vej og helt den anden vej uden resultat. Der sidder en låsering på skruen så den ikke kan skrues ud.


 

Annonce
Annonce
Steensen
Steensen
1418 8700
Bliver fremløb varm, og forbliver varm?

Det kan være en luft lomme i din varme kreds, men hvis det virkede sidste vinter, burde den også denne vinter.

 

RiverWinz
RiverWinz Trådstarter
13 3540
Fremløbet bliver varmt men kun langsomt så jeg tror det er pga opblanding og ikke flow. Altså at fremløbsventilen åbner men vandet flyder ikke

Returslangen og gulvet forbliver koldt

Jeg tror ikke det virkede sidste år men da jeg først flyttede ind i marts er jeg ikke 100% sikker. 

 

Steensen
Steensen
1418 8700
OK, så lyder det til du skal igennem en "komplet gennemgang" af dit anlæg.Lad os plukke de lave frugter først:
1) Trykket i anlægget, er det 1,5-2,5Bar?
2) Hvilken cirkulations pumpe har du? Hvad er den indstillet til?
3) Hvilken temperatur er din blande sløjfe sat til?
4) Kører du fjernvarme eller har du eget fyr?

 

Annonce
RiverWinz
RiverWinz Trådstarter
13 3540
Lige en enkelt pointe. Jeg har i alt 15 kredse (ved ikke om jeg bruger de rigtige ord) og det er kun nogle af dem der ikke virker. Fx i køkken-alrum er der 3 kredse der styres af den samme termostat. 1 kreds virker fint og giver gulvvarme i den ene ende af rummet. De 2 andre kredse er kolde.

Mht spørgsmål

1. Trykket er 1.3 bar
2. Cirkulationspumpen er en Grundfos UPS 15-40 sat på trin 3 (Max)
3. Der er ikke en separat temperaturregulering ud til gulvvarmen men fyret varmer op til 45C cirka
4. Det er et gasfyr fra 2002 ligesom huset


 

Steensen
Steensen
1418 8700
Så vil jeg starte med at fylde efter med vand. 1.3bar er i den lave ende.
Der plejer at være et manometer med en "rød zone" eller "grøn zone", hvilke indikerer hvilket område trykket helst skal ligge i. 1.5-1.8bar bør være tilfredsstillende, om end 2 bar er i den bedre ende.

Start med det (efterfyldning) så kan du efterfølgende forsætte fejlsøgningen i form af udluftning, skyldning m.m.

 

RiverWinz
RiverWinz Trådstarter
13 3540
Så er der 2 bar på men stadigt sker der ikke noget på de 2 kredse...

 

Annonce
Steensen
Steensen
1418 8700
Så fjerner du telestaten på en kreds ad gangen, og kontrollerer at der kan komme varme igennem den. Der kan godt gå 5-30 minutter før du registrere en varme forskel i afgangs slangen.
Kommer der varme på afgangen, så er det bare at montere telestaten igen, og så teste næste kreds.

De kredse der ikke kan komme varme igennem, der skal du så igang med at udlufte.

Jeg har ikke selv gulvvarme, så ved ikke om de ventiler du har lagt et billede op af, er udlufninger, flow begrænsnings eller selve ventilen til telestaten

Du har haft proppen i midten af din pumpe afmonteret, for at kontrollerer at akslen reelt roterer, og at det ikke er din pumpe der er stået af?

 

RiverWinz
RiverWinz Trådstarter
13 3540
De ventiler på billedet er på returslangen og altså ikke til telestaterne. Jeg tror det er en eller anden form for flowregulering men er i tvivl om de er defekte eller jeg bare ikke ved hvordan de virker. Drejer jeg dem helt i den ene retning er jeg ret sikker på at flowet stopper da fremløbet så bliver koldt i løbet af en halv times tid. Når jeg skruer ventilen helt den anden vej “bevæger” varmen sig i fremløbet men returslangen bliver aldrig varmt. Så måske et meget langsomt flow?

Jeg har ikke åbnet pumpen men den “summer” når jeg rør ved den og der er jo varme i en del af mine kredse

 

 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Lignende indlæg

  1. Vores gulvvarme virker ikke!
    Fyr og opvarmning (16 svar)
  2. Gulvvarme varmer ikke, trådløst Pettinaroli Gulvvarmesystem
    Lav-Hus (7 svar)
  3. Udskiftning af Wavin telestat
    Fyr og opvarmning (11 svar)
  4. Gulvvarmeshunt problem
    Fyr og opvarmning (18 svar)
  5. Enkelt sektion i gulvvarme virker ikke
    Fyr og opvarmning (29 svar)
  6. Ingen varme i gulv
    Lav-Hus (8 svar)
  7. Gulvvarmekreds virker ikke
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  8. Varme i gulv, selvom slukket!
    Fyr og opvarmning (12 svar)
  9. Gulvvarme varmer ikke - pumpe for kraftig?
    Fyr og opvarmning (44 svar)
  10. Gulvvarme døjer med at holde huset varmt
    Fyr og opvarmning (25 svar)

Har du et spørgsmål eller vil du hjælpe de andre?

Tilmeld dig som bruger nu og få adgang til det hele - det er gratis!

Tilmeld dig her

Se også