Hej alle
Min kone og jeg er ved at renovere Køkken og i den forbindelse købt nye hvidevare.
Da kogplade og opvaskemaskine for helt ny placering skal jeg have fræset kabler ind i vægge og have min elektriker til at tilslutte hvidevarene.
Min elektriker har komme med dette forslag til opsætning. (se billede)
jeg synes det ser meget fornuftigt ud, men er dette nu også den bedste opsætning (han kan godt være lidt hurtig på aftrækkeren )
Senariet er: Hus fra midt 70'erne men renoveret et par gange siden.
Nede fra sikrings boksen sidder der 3 stk 16A sikringer i en gruppe (NEOZET sikringer) her fra går der 2 Kabler (3 fase + Jord + N) i tværsnit størrelsen 2,5 mm2 op til køkkenet i væggen.
begge kabler er altså tilsluttet de samme 5 forskellige klemmer i gruppen og de 3 leder deler således sikring parvis.
Min elektriker har så forslået opsætningen, som ses på tegningen.
Det jeg tænker mest på er om hvis nu induktions kogepladen køre på max blus 7,2 KW og jeg så også vil bruge Mikroovnen, er L2 (grå) så ikke pænt belastet. og faktisk det samme hvis både ovn og opvaskemaskinen køre, er L3 (Brun) så ikke også godt belastet ?
tidligere havde vi en mikroovn på 1200W der bare var sat til lysnettet (10A sikring) men det tænker jeg ikke er en god ide med den nye Kombiovnen /mikroovn eller er det ?
Derudover var opsætningen i det gamle køkken at den gamle glaskeramisk kogeplade var tilsluttet med alle ledere fra Kabel no 1 og fra Kabel No 2 var Ovn og opvaskemaskine tilsluttet hver sin ledere.
skal vi ændre kombinationen
Håber en kyndig person har tid til at se på dette og komme med et muligt bedre forslag
Mvh René