Må gulvvarmeshunt være på badeværelse ? JackM 45 8570 23-10-2019 10:09 HejJeg er igang med at renovere 1 sal og i den forbindelse bliver der lavet gulvvarme i det hele. Men placeringen af gulvvarmeshunten må det være på badeværelset? 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26950 7480 23-10-2019 23:22 Ja det må den godt. Men med styring m.m. så naturligvis ikke i brusekabine . Den skal uden for vådområde. Og er det et lille badeværelse er hele rummet vådområdeDu skal være opmærksom på vådrumssikring, kan være noget vanskeligt at udføre hvis der kommer 8 - 10 rør op igennem gulvet.Jeg vil tro at du kan komme ud over det problem ved at lave en 10 cm kant op omkring en skakt hvor rørene kommer op. Denne kant vådrum sikres så uden på. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik