Hvilket kabel til sekundær tavle ?

Hej,

Jeg er ved bygge et anneks/værksted, og i denne bygning tænker jeg der skal være en el-tavle, som forsynes af el fra hovedbygningens eltavle. I anneks skal der udover almindelige udtag til el-værktøj, lys og en ovn, være et par kraft stik til rundsaven og til en vandvarmeren. På et tidspunkt skal der på anneksets tag monteres solceller.

Hvilket typen kabel skal jeg trække mellem anneks og hovedbygning, hvis der også skal tages højde for at der på et tidspunkt skal være solceller på taget ?

vh

Søren

1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Velkommen på lds.
Solceller på taget har ikke nogen særlig betydning i dette tilfælde. Det skal være noget stort anlæg hvis de skal afgive ret meget mere end en 10 A sikring kan klare.
Når du skriver ovn og vandvarmer, ville jeg nok 6 mm2 kabel. Det kan være 4 x 6 men så skal der jordspyd ned ved anneks. Ellers 5 x 6 mm2
Er der ikke alt for langt kan du sikkert også klare dig med 5 x 2,5 mm2

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik