Enkel radiator uden varme - tip til udluftning?

Hej,

Efter at have tappet vandet af varmeanlægget (indirekte fjernvarme) for at skifte fire ventiler til RA-N med forindstilling, er der en enkelt radiator der ikke vil blive varm. Røret til fremløb bliver heller ikke varmt. De 5 øvrige radiatorer samt 3 gulvvarmekredse virker fint. Radiatoren der ikke vil blive varm, er ikke en af dem med ny ventil.

Jeg har prøvet at udlufte flere gange, uden held. Jeg kan ikke drive mere luft ud af systemet. Jeg har haft ventilen afmonteret for at puste den igennem og se om der er gennemgang - den virker fint. Radiatoren har de seneste par dage stået uden termostaten monteret, hvilket ikke har hjulpet.

Jeg tænker jo at der er en luftlomme et syd i rørføringen - hvordan får man nemmeste skubbet den hen et sted, hvor jeg kan få den luftet ud?

Når jeg har luftet ud, har jeg haft pumpen slukket 15 minutter før jeg udlufter, med radiatorventilerne stående helt åbne.

 

2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Prøv at lukke for alle andre radiatorer, og stil din pumpe på max. tryk. 

Søren O
Det virkede faktisk, tak skal du have.
Beklager den lange svartid...

 

 Følg tråden