Hej
Jeg er flyttet ind i et hus, hvor der er et Nilan CT300. Huset er fra 2014 på 186 kvm, med højt til loftet i de fleste rum. Der er indblæs i stue, 2 i køkken, 3 værelser. Udsug i 2 bad og køkken.
Jeg er et par gange nu kommet hjem til et hus, med 24-25 grader i alle rum, og det undrer mig den kører på varmegenindvending og ikke køl. Den står på Auto og 20 grader. Den skal køre op på niveau 3 når den køler.
Udsugningstemp T3 står til 21 grader (undrer mig den er så lav, når det 1 meter derfra er 25 grader). Men også selvom jeg har været i servicemenuen og sætte temperaturen til at styre efter T15 betjeningspanel (som også står på 23-24 grader) oplever jeg, at den ikke tænder.
Hvis jeg går ind at sætter den ønskede temperatur ned til fx 18, så stater den nogle gange. I dag startede den ikke selvom jeg kørte den på 17 grader. Men så da jeg gik ind at satte Temp. Kontrol - Sommer fra 7 til 5, så startede den. Udeluften var ifølge føler 9 grader, så i mit hoved burde det ikke betyde noget.
Vinter står også til 7 grader. Minimum Temp sommer står også til 7. Luftskifte er OFF.
Kan bare ikke se det kan være Temp. Kontrol som er problemet, da jeg synes det burde starte med at køle uanset.