Brug af 3-faset gruppeafbryder i 2-faset ejendom

Jeg bor i en etagejendom med flere lejligheder og skal overveje installation til nyt køkken.
Ejendommen leverer kun 2 faser og på grund af strømforbruget til kogeplader og ovne skal jeg have 2 stk. 3-fasede gruppeafbrydere.
Da ejendommen kun leverer 2 faser får jeg en ubrugt sikring i hver gruppeafbryder.
Mit spørgsmål er så om jeg kan bruge de 2 ubrugte sikringer til f.eks. stikkontakter.?

Der skal så måske være 2,5 kvd. ledning og 16A sikring til stikkontakterne.
3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Nej det må du ikke for så vil du risikere at belaste din nuleleder med 2 x 13 A. Det er fusk og sjusk og særdeles risikabelt..... gør som Jens siger sæt en 2 polet gruppeafbryder op og ved siden af en 1 polet med max 13 A, desuden er fuga stikkontaker ikke godkendt til 16 A ved kontinuerligt brug. 