Fjerne indervæg

palle22
palle22
251 8000

Hej alle

Jeg bor i et halvandetplanshus bygget af Frydkjær i 2004, hvor vi gerne vil fjerne en indervæg - mellem opholdsstue og værelse 2 på det første billede.

Indervæggene er af letbeton, men jeg kan ikke gennemskue om den pågældende væg er bærende/stabiliserende.

Hvad mener I? Skal jeg tage fat i en ingeniør, inden jeg går i gang? Vi vil gerne, hvis der skal understøttes, have jernbjælken op i etageadskillelsen - så en ingeniør er måske under alle omstændigheder en god ide?

5 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
palle22
palle22 Trådstarter
251 8000
Ingen, der vil give et godt råd?
uldal
uldal
6694 6500
Teksten på tegningen er ulæselig. 

 

Kermit_369
Kermit_369
1102 7860
Da der er hanebåndsspær skal i regne med at skillevæggen er bærende. Og det bliver mere end svært at få en jernbjælker til at ligge i etageadskillelsen, enten skal den ligge nedenunder eller ovenpå. Det kunne have været gjort da huset blev bygget men ikke bagefter.

Uldal: teksten på billederne er fin nok, skal bare forstørres lidt......

 Topmålet af dovenskab er at gøre det rigtigt første gang

Annonce
palle22
palle22 Trådstarter
251 8000
Ok, det kan være vi skal droppe idéen så - tak for svaret.
ev elmand
ev elmand
17307 7480
Det er jo ikke så svært at stoppe en jernbjælke ind nedenunder. Den kan så inddækkes.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.
x

Har du et spørgsmål eller vil du hjælpe de andre?

Tilmeld dig som bruger nu og få adgang til det hele - det er gratis!