Min gulvvarme installation er fra 2003. Rumtermostaterne er kablet med ethernet kabler.
Én af mine otte gulvvarmekredse pumper fuld varme selv om stuetermostaten er slukket.
Når jeg kigger på telestaten kan jeg tydeligt se at den står helt åben.
Målinger
Når jeg måler på ledningssamlingen ved min telestat (W1) måles der 24V ligegyldigt om jeg tænder eller slukker på rumtermostaten (T1). Modsat måles der kun 24V ved den telestat som virker (W2) når den tilsluttede rumtermostat (T2) er tændt.
Jeg har åbnet den rumtermostat der ikke virker (T1). Jeg har frakoblet de to ledninger fra ethernetkablet som rumtermostat er forbundet til. Mellem de to ledninger måler jeg 0V.
Jeg har åbnet den rumtermostat der virker (T2). Jeg har frakoblet de to ledninger fra ethernetkablet som rumtermostat er forbundet til. Mellem de to ledninger måler jeg 24V.
Jeg kan altså konstatere at der ikke er spænding på de to ledninger som løber til T1.
Styreenhed?
Som det vises på skitsen der noget "hus" mellem rumstermostaten og telestaten. I kælderen hvor telestaten sidder forsvinder ethernetkablet op i loftet unden at jeg kan se en styreenhed nogle steder.
Spørgsmål 1: Har jeg en skjult styreenhed et sted?
Spørgsmål 2: Hvordan kan jeg få spænding på ledningen til T1 igen?
Skitse over installationen
På forhånd tak!