Varme stopper, ved start af cirkulationspumpe

Hvad er der galt, når cirkulationspumpen bliver tændt, så lukker anlægget for varmen, det er fjernvarme, flow  går fra 150 liter til 0 liter, der er sat ny cirkulationspumpe på, det ændrede ikke noget, vi har nyligt lagt gulvarme i bryggers og tilsluttet det (VVS- montør) kan det have noget med det at gøre?

4 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Er du sikker på at cirkulationspumpen vender rigtigt? Noget tyder på at vandet presses den forkerte vej.


Søren O

Det håber jeg, det er en aut. vvs der har monteret den, men ja, det virker som om vandet går "mod" sig selv og alt bliver koldt når vi starter pumpen, men det var galt med den gamle også..

Er der ændret noget på rørføringen umiddelbart inden problemet opstod?


Søren O

Ja, der er monteret en ny model varmeveksler, rørene skulle laves om, og så er der tilsluttet gulvarme fra bryggers i stedet for en radiator hvor returvandet løb gennem.