Pumpen skal cirkulere vandet. Du skal måle volumenstrøm og ikke temperatur for at se om den virker. Hvis keddel/fjernvarmeveklser er lukket, så kommer der ingen varme. Vandet kan alligevel piske rundt.
Termostaten for gulvvarmekredsen kan være årsagen såfremt shunt til gulvvarmekredse få varme. Men såfremt varmeproduktionen er lukket, så bliver bliver der ikke noget der.
Mener regulatoren at der er nok varme i stuerne at der ingen grund er at starte varmeproduktion?
Mener regulatoren at der er nok varme ude at der ingen grund er at starte varmeproduktion? Har din fremløbsstemperaturregulering en regulering efter glidende gennemsnit af udetemperatur?
Min fjernvarmeregulator er sat op til at lukke for radiatorkredsen ved 17 C udetemperatur med en glidende gennemsnit. Den 10. til 13. 08 havde i i Odense en periode med faldende døgnmiddeltemperatur. Din glidende gennemsnit kan slild har været over tærskelsværdien for start af opvarmning.
fra DMI vejrarkiv for Odense:
Date | Laveste | Højeste | Middel |
01-aug | 13,2 | 19,8 | 16,7 |
02-aug | 12 | 22,6 | 17,8 |
03-aug | 10,4 | 24,6 | 18,3 |
04-aug | 12,8 | 20,5 | 16,7 |
05-aug | 11,1 | 23,1 | 17,4 |
06-aug | 14,8 | 23,8 | 18,9 |
07-aug | 10,5 | 22,3 | 16,9 |
08-aug | 13,6 | 21,8 | 17 |
09-aug | 12 | 21,8 | 17,6 |
10-aug | 16,7 | 23,4 | 19,8 |
11-aug | 16,3 | 22,4 | 19 |
12-aug | 12,1 | 21,2 | 17,7 |
13-aug | 10,5 | 18,2 | 14,5 |
14-aug | 8,9 | 19,1 | 14,3 |
15-aug | 13 | 18,3 | 15,5 |
16-aug | 13 | 19,9 | 16,2 |
17-aug | 14,6 | 19,3 | 16,5 |
18-aug | 11,6 | 17,5 | 15,2 |
19-aug | 13 | 20,3 | 15,9 |
20-aug | 12 | 21,3 | 16,2 |
21-aug | 9,9 | 19,4 | 14,3 |