Når du skriver at du har 400 volt så går jeg ud fra at du mener at du har 3 x 230 v og dermed 400 volt målt imellem faserne. for at installere den nye kogeplade skal vi have at vide om der er en nul leder tilstede ved installationsstdet samt hvor mange ampere din sikringsgruppe kan tage... det skal du ud i tavlen for at kunne se.
Under alle omstændigheder skal du have en nul til stede og så bruge en ledig fase DI kogeplad skal monteres til dennes max A sikkert enten 13 eller 16, og alt efter hvad det er, så brug anvisningerne i din brugsanvisning
“Modificer tilslutningsintensiteten 13/16/20 A, figur 7
Inden du anvender kogesektionen første gang,·skal du kontrollere, at kogesektionens tilslutningsintensitet er korrekt.
Hvis du vil ændre kogesektionens intensitet,·skal du gøre følgende:
1. Tænd for kogefeltet med hovedafbryderen. Sæt ikke nogen gryder på kogezonerne.
2. I de næste 60 sekunder skal du stille alle kogezoner på det ønskede styrketrin i henhold til den krævede tilslutningsintensitet, se tabellen.
Styrketrin Tilslutningsintensitet i ampere
1= 20 A, 2=16 A , 3=13 A
3. Sluk for kogezonerne en efter en ved at begynde med den nederste til højre, og fortsæt så mod urets retning.
4. På·displayet for kogezonerne i højre side vises den valgte tilslutningsintensitet.
5. Sluk kogefeltet med hovedafbryderen.
Den valgte tilslutningsintensitet gemmes korrekt.”