Schuko m/jord i stikkontakt u/jord?

 Følg tråden
Palle89
Palle89
Indlæg: 62
Postnr: 9400
Palle89 Palle89

Hej. 

Har bestilt en schuko stikdåse med 10 udtag, med jord, men er kommet i tvivl om en sådan må sættes i en stikkontakt der ikke har jordforbindelse? 


Mvh. 

uldal
uldal
Indlæg: 5126
Postnr: 6500
uldal uldal

Du kan kun bruge den som alm forlængerledning. Fer kommer jo ikke jord frem til dåsen. Har du noget der skal tilkobles, som kræver jord, skal du have jord i stikkontakten. Hvis feks du har købt apparater med Shuko jordprop, skal der jord til.

 

S. Fabrin
S. Fabrin
Indlæg: 7426
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin

Schuko stikproppen kan fint gå i en stikkontakt uden jord. Hvis brugsgenstanden kræver jordforbindelse, skal der bruges materiel, der giver jordforbindelse. Så du må gerne slutte din schuko stikdåse med 10 udtag til en stikkontakt uden jord, hvis brugsgenstandene tilsluttet stikdåsen ikke kræver jord. For øvrigt gård en dansk stikprop uden jord fint i schuko udtaget.

fase
Palle89
Palle89
Indlæg: 62
Postnr: 9400
Palle89 Palle89 Trådstarter

Har ingen stikkontakter med jord, men har nogle genstande der er beregnet til jord, så har ikke rigtig noget valg, andet end at slå det til uden jord.

S. Fabrin
S. Fabrin
Indlæg: 7426
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin

Du kunne vel ikke bare mellem os to fortælle noget om de genstande, der kræver jord. Er det noget med vand eller ?

fase
Palle89
Palle89
Indlæg: 62
Postnr: 9400
Palle89 Palle89 Trådstarter

Nej, en pc og skærm. 

S. Fabrin
S. Fabrin
Indlæg: 7426
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin

Det ville ikke på noget tidspunkt ødelægge min nattesøvn. Dine schukostikpropper  forbinder så jord fra PC og skærm med hinanden. Det har jeg brugt sådan i mange år.

fase
Palle89
Palle89
Indlæg: 62
Postnr: 9400
Palle89 Palle89 Trådstarter

Der er ingen fordybning i stikkontakten. Hvad med det, bør man bekymre sig om at der er en smule af stikkets metal, der hvor jordforbindelsen i et schuko-stik skulle skabes, der er eksponeret?

S. Fabrin
S. Fabrin
Indlæg: 7426
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin

Scukostikproppen passer jo kun i en tilsvarende stikkontakt, sådan er det. Jeg går heller ikke og prøver at skabe kontakt til det metal, som skal skabe kontakt til jordforbindelsen. Jordforbindelsen er jo placeret sådan, at du aktivt skal skabe forbindelsen med f.eks. en strikkepind af metal. Glem det med mindre der er absolut krav om jordforbindelse. Her tænker jeg på f.eks. husholdningsmaskiner, som vaskemaskiner o.lign.

fase
Gregeren
Gregeren
Indlæg: 2918
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren

Hvis du med dit spørgsmål mener om det er risikabelt/problematisk at jordfladerne i stikproppen er eksponeret for berøring er svaret nej. Det er den samme jord som alligevel kan berørøres på kabinettet på din pc. Jord skal jo have 0 potentiale optimalt set, eller så tæt man kan komme, derfor er der ingen umiddelbar berøringsfare.

Ved en fejlstrøm til jord er du beskyttet af boligens hpfi relæ, når du ingen aktiv jordleder har. 

Elektronikteknikeren
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.