Lad mig advare imod "helt trådløst". Det her er ikke computerspil, som du kan undvære og vente på at den downloader en ny opdatering. Det her er rumopvarmning. Det SKAL virke. og når noget SKAL virke, tager man kabler.
At hive en helvedes masse automatikkomponenter ud, kan koste mange penge. Hvad er der galt med dine Xenta?
Er det bare konen der er træt af glo på følerne og manuelle overstyringer?
Så skift dem og ikke mere.
Schneider Electric har overtaget t.a.c.
Dine Xenta kan man frit programmere - har du dokumentationen over hvad der liger på?
Xenta findes endnu og er klokkestabile. Du kan udvide/erstatte enkelte komponenter med t.a.c. Vista familien. Også webserver og og og.
Forlad de billig-VVS pushers hjemmeside og lær dine automatikkomponenter at kende.
Lad være med at putte så meget automatik på radiatorerne. Du brænder bare et helvede af energi af at holde fremløbstemperaturen højt og pumpen kører mod lukkede radiatorventiler. Det er ikke sådan man styrer et varmeanlæg.
Du skal have anlægget hydraulisk indreguleret og så styrer du fremløbstemperaturen. Det er bare de dynamiske effekter i hvert rum (1 eller 4 personer, sol eller ikke sol), som radiatorventilen skal regulere - ikke mere.
At i skifter fra oliefyr til varmepumpe har stor betydning. Varmepumpen er helvedes ineffektiv når du kører høje fremløbstemperaturer. Du skal dalmene har styr på den.
Ved du allerede nu hvilken af dine 10 varmekredse der er den kritiske? Hvis ikke, har du næste varmesæson at finde ud af det.