Hvis vi skal blive klogere på dit komfur, må du lige vedhæfte et billede af diagrammet bag på komfuret, som viser de forskellige tilslutningsmuligheder og derned fasekombinationer dit komfur har.
Du har ikke mulighed for at overbelaste din installation, så længe den er sund, det sørger dine sikringer for, også selvom du i et tænkt scenarie bruger 500w mere på en fase end den nominelle angivelse.
Endvidere er der jo samtidighedsfaktoren som indikere at man i praksis aldrig vil opleve at alle blus trækker fuld skrald samtidig.
Du kan selvfølgelig godt tvinge alle dine kogeplader på fuldt blus samtidigt, men efter få minutter vil de begynde at slå fra på forskellige tidspunkter, da temperaturen nærmer sig setpunkt.
Dette midlertidige "overforbrug " er i virkeligheden ikke en overbelastning, men vil følge sikringens udløser karakteristik med en god margin lagt på, idet denne kurve er et udtryk for kablernes strømbærende kapacitet ved stigende temperatur.
Det er med andre ord helt lovligt at påtrykke installationen denne belastning fordi den er dynamisk.
Var der derimod tale om en høj vedvarende belastning, ville scenariet være et helt andet, dette er dog sjældent tilfældet i boliginstallarioner. (ladestsndere til elbiler kommer til at vende op og ned på situationen her)
Dog skal du sørge for at dine forbindelser er i orden, stramme og rene, da det ofte er her der kan genereres utilsigtet varme.
Dit komfur udtag ser ikke 100% kosher ud.