Luft mellem isoleret skorsten og gips loft

Har i forbindelse med garage-byggeri flyttet pillefyr ud i garagen; samt opsat ny isoleret skorsten.

Loftet er udført i dobbelt lag gips.


I forbindelse med ibrugtagning af anlæg var skorstensfejeren forbi og godkende anlægget.


Han fortalte at der mellem skorsten og gips skal være 25mm luft; på trods af at skorstenen er isoleret; har selv ved en fuld dags kørsel på fyret ikke kunne mærke en temperatur stigning når jeg lægger hånden på ydersiden af skorstenen.


Forsøgte; uden held, at spørge ind til hvor i bygningsreglementet de 25mm fremgår; men det kunne/ville han ikke fortælle.


Summa summarum er at der nu står en anmærkning om at det mangler de 25mm i hans dokumenter.


Er der nogen herinde der kan fortælle hvor i bygningsreglementet jeg skal lede; for enten at tilbagevise hans krav; eller for at godtgøre samme er gældende.


Den der har mindst værktøj når vi dør; har tabt
4 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Det må være lægte/spær afstand til din isoleret skorsten som skal være 25 mm. 

Skorstensfejeren har kun set det færdige resultat intet omkring opbygning mellem plader og gips; det er flat tag; så han har ikke været oppe og kigge - han skriver

Anmærkning - Gipsloft skal fjernes i en afstand af 2,5cm fra skorsten.


Den der har mindst værktøj når vi dør; har tabt

Det burde stå i deklarationen / montagevejledningen for skorstenen.