I henhold til Go'energi er det en dårlig ide med T-stykker, det "koster" trykfald. Det "koster" ligeledes trykfald med forholdsvis høj hastighed. Høj trykfald er lig med høj energiforbrug. Vil anbefale lufthastighed under 2,5 m/s for hoved strengene, helst omkring 2 m/s, for ind- og udsugningsventilerne ned omkring 1 m/s.
Vil anbefale 45gr afgrening samt Y-stykker. Så vidt mulig rørene ned i isoleringen, evt. mere isolering over rørene. Såfremt rørene ligger frit, min 100 mm isolering, if. Genvex/Nilan anbefaling. Vær dog opmærksom på at rørisolering koster ca. 10 gange så meget som almindelig isolering. Dårlig isolering medfører varmetab, lav virkningsgrad.
Det er bedre med ind- og udblæsning i kip (4 meters afstand), i steden for i gavlen, som medfører lang rørføring. Det anbefales ligeledes at gå mindst en rørstørrelse op for ind- og udblæsningen. Isolering af rørene for Ind-og udblæsning er nok med 50 mm.
Det var lige hvad jeg pt. havde, ellers spørg videre.