gennemløbsvandvarmer EL

Hej. 

Jeg ønsker at få sat en gennemløbsvandvarmer op til en lille håndvask i mit fyrrum. 

Jeg skal bare have mulighed for at kunne lave håndvarmt vand til afvask. 

jeg kan ikke rigtig blive klog på forskellen på disse 2? de giver begge 2 ca 25 grader varmt vand ved ca. 2 l i minuttet.

Men kan jo begge varme op til ca 45 grader ved lavere vandflow. 

Hvilken en ville i vælge? 

https://www.vvs-eksperten.dk/varme-...-345145335

https://www.vvs-eksperten.dk/varme-...-345141331

alternativet kunne også være denne, der skal jeg blot også have Elektriker ud og tilslutte, men den ville kunne levere varmere vand hurtigere? 

https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-klima-varmtvandsbeholder-gennemstromningsvandvarmer-aqua-rapid-gennemstromsvandvarmer-12kw-58-lmin-345145410

Mvh.

6 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

De første to har samme effekt, så de vil yde nogenlunde ens. 

Den sidste er 3 gange kraftigere men kræver at du har den ekstra effekt til rådighed. 

De kræver alle mere end hvad du kan hente i en almindelig stikkontakt. 

Til håndvask er de første to sikkert fine, specielt med en vandsparende perlator på vandhanen. 


Elektronikteknikeren

Ja det ser fint ud. Du burde også kunne trække den store model, men det er så lige på grænsen. 


Elektronikteknikeren

det lyder godt. Jeg kan se jeg har forsikringer på 25 A i min tavle også. Det vil jo være at foretrække at så den maksimale ydelse og derved anvende nr 3, når den ikke koster mere end nr 2

Der er en regnefejl i databladet for vandvarmeren på 12 kW. Strømmen er 17,4 A og ikke som beskrevet 21 A. De 25 A, du nævner, er sikkert tarifsikringer, som ikke er beregnede til at tilslutte brugsgenstande til. 

De to førstnævnte kan køre på din vaskemaskinegruppe.


fase

mange tak for hjælpen. 

Når der står at nr. 1 har indbygget sikkerhedsventil, kan man så undgå og sætte sikkerhedsaggregat op eller er dette stadig et lovkrav? 

jeg skal ikke selv sætte den op, men vil gerne selv indkøbe materialerne. vil disse være korrekte nok? 

fra 1/2 tomme Tee udtag, 1/2-1/2 tomme kontraventil, dernæst stål flexslange 1/2-1/2 tomme til montering i input VVB. fra VVB stål flexslange 1/2-3/8 tomme spidsmuffe? 

vil følgende ting kunne anvendes? 

https://www.vvs-eksperten.dk/hus-og-have-vandforsyning-vandmaler-mini-kontraventil-muffenippel-12-430339004

https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-klima-kedelslanger-og-stalflexslanger-stal-flexslange-12-x-500-mm-omlobernippel-347151050

og selvfølgelig selve VVB( se link tidligere)

 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis