Jeg vil prøve at svare på de spørgsmål jeg kan finde data på.
Jeg betaler 0.58 kr pr kwh for fjernvarmen i Århus. Det er inklusiv m2 afgiften, så det er den totale omkostning. Jeg betaler 2.4 kr alt i alt pr kwh i strøm, så strømmen koster altså ca 4 gange så meget. Derfor vil det kun kunne betale sig hvis jeg kan få mere end 4 gange så meget i kwh varme ud af varmepumpen.
Jeg er gået væk fra ideen om at bruge returen fra fjernvarmen. Min afkøling er udmærket, den ligger på gennemsnitlig 41 grader. For det meste er returvandet 24-25 grader, så afkølingen er faktisk ok.
Nu er ideen helt basalt at bruge fjernvarmevandet til at levere varmt indgangsvand til en vand til vand varmepumpe. Selvfølgelig vil jeg komme til at betale for den fjernvarme jeg så vil bruge til dette, men dette burde så blive ca 1/4 af det nuværende forbrug. Varmepumpen vil så bruge strøm så basalt set handler det vel om hvorvidt omkostningen til den strøm varmepumpen vil bruge, vil koste mindre end det fjernvarmen ville have kostet.
Jeg kan se man kan få vand til vand varmepumper der reklamerer med en SCOP på 5.5-6. I min logik betyder det at ved en SCOP på 4 vil jeg "gå i nul", men eftersom SCOP'en er på fx 5.5, vil jeg få en besparelse på mindst 20% total set.
Er det helt ved siden af?
Jeg