Hvilken dimension rør bør man bruge til radiatorer (på 1. sal) ?
Der er knap 15m til radiatorer i den fjerne af huset. Der er ført individuelle tom rør til alle radiatorer. Jeg havde antaget 15mm rør men er kommet i tvivl om det er for småt. 

 

Mortenjustesen
Mortenjustesen
Indlæg: 209
Postnr: 9510
Mortenjustesen Mortenjustesen

Jeg har trukket 20mm op til et fordelerør ved 1. sal og 15mm derfra ud til de enkelte radiatorer. Det virker upåklageligt. 

Morten
Kermit_369
Kermit_369
Indlæg: 754
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369

Jeg har også altid brugt 15mm til radiatorer. Det vil være fint hvis du har en almindelig fremløbstemperatur.

Hvis du har varmepumpe og dermed kører med lavere fremløbstemp. skal der mere flow til og så skal du nok op i størrelse.

 Topmålet af dovenskab er at gøre det rigtigt første gang