Stålskelet og dampspærre

Psyzo
Psyzo
175 9999

Hej alle

Skal snart igang med med at bygge en fortsatvæg.

Jeg vil egentligt gerne have dampspærren et stykke inde i konstruktionen - men fortsatsvægen gør at jeg holder mig fra en træ konstruktion. Fortsat væggen skal stilles op mod en væg med hulmursisolering på 70-75 mm.

Da jeg ikke synes jeg kan finde nogle konstruktionstegninger på et sådan skelet - så påtænker jeg mig først at bygge et stålskelet på 45mm og hernæst sætte dampspærre på det - dernæst igen et stålskelet på 45 mm uden på det andet stålskelet til træk at el, vand osv. Afslutning med fibergips

Er der nogen som har erfaringer?

1 svar
 Følg tråden
MLU
MLU
913 6400

Jeg har selv bygget en fortsats væg op herhjemme og her har jeg følgende opbygning.

- Ydermur

- 45 mm isolering (Rockwool Superflexibatts) - For at undgå kulde-broer

- 45 mm Stålskelet incl isolering

- Dampspærre

- 45 mm Træ skelet til el m.m.

Træ skelettet er skruet ind i stål lægterne og giver tilsammen en ret stiv konstruktion. Valgt at slutte af med 2 lag gips.


Med venlig GDS hilsen Mads

P.S. Har ingen håndværksmæssig uddannelse