Hej.
Hvis der skulle gemme sig en god elektriker på dette forum så mangler jeg lidt hjælp.
Jeg skal have monteret en kogende vandhane i mit sommerhus.
Her kommer så problemet som jeg skal finde en løsning på.
Jeg har en sikring som max kan trække 16 A og den forsyner både min opvaskemaskine og min Induktion kogeplade
Induktion Kogepladen sidder på en kogeø midt i køkkenet, vaskeskabet og opvaskemaskinen sidder ved væggen.
Fødekablet går op i kogeøen i en samledåse med et 400 volt kabel med 3 leder og en nul og en beskyttelsesjord. Her sidder Induktion kogeplade til hvor L1 og L2 og nul og jord forsyner komfuret. Derefter går der et 400 volt kabel under gulvet og over i vaskeskabet i en samledåse, her er L1 og L2 afsluttet med slutmuffer. Min vaskemaskine bliver forsynet med 230 v igennem L3 og nul og jord som beskyttelse.
Nu kommer mit sprøgsmål! Kan jeg tilslutte min kogendevandhane til L3 i samlerdåsen ligesom vaskemaskine og bruge begge uden den slår sikringen fra? Eller kan man gøre det på en anden måde?
I min verden så kan man vel få 230V fra en vilkårlig fase og en nul og det er vel hver fase som er sikret til 16A inden den slår fra for at beskytte kablerne mod brand/smeltning?
Jeg har fundet ud af at min vaskemaskine bruger 2KW(2000W) ved 220V og 2,4KW(2400w) ved 240V, er det rigtigt forstået udfra det billede af vaskemaskinen?
Jeg ved at min kogendevandhane bruger 1600W ved 230V til at få det kogtvandet og at den bruger 10W for at stå på Standby.
Nu prøver jeg at lave regnstykket for at få det til at gå op og så må i fortælle mig om det er rigtigt!
Kogendevandhane : A = 1600W / (1 × 230V) = 6.96A ved opvarmening
OpVaskemaskine : Er det A = 2000W / (1 × 220V) = A = 9.09A ved brug
eller
A = 2400W / (1 × 240V) = 10.00A ved brug
Som i kan se så går det næsten op ved : 9,09A + 6,96A = 16,05 A og ved 10A + 6,96 = 16,96 går det slet ikke op.
Hvordan skal jeg forholde mig og hvordan kan det gøres og er mine udregninger rigtige?
Jeg ser 3 løsninger på dette problem.
1. Jeg skal lade vær med at bruge opvaskemaskinen i de 10 min som det tager at gøre vandet kogende
2. Jeg køber sådan en her (https://www.completvvs.dk/quooker-p...SkQAvD_BwE ) som sørger for at sikringen ikke sprænger når begge køre samtid.
3. Jeg trækker nyt 230V kabel til vaskeskabet og får en elektriker til at sætte en 10A sikring i sikrings skabet.
Er det flere løsninger eller nogle som er billigere eller nemmere, som du som elektriker kender?
Kan jeg bruge L1 og L2 til at skabe 230 volt uden den sprænger sikringen?
Mit sommerhus er noget gammelt lort fra 2015.
Jeg er bare en dum arkitekt, så jeg er ikke helt sikker på at mine udregninger er rigtige?
Mvh
Billeder :