Hej

jeg har tænkt mig sådan en indbygningsovn, som skal står adskilt fra kogepladen.

Siemens

Min kogeplade kører nu på 16A.

Da, hvor ovnen skal stå, har jeg en 10A stikkontakt med jord i nærheden.

Kan jeg bruge det, eller dog trække en ekstra ledning fra den 16A kontakt?

karl smart
karl smart
Indlæg: 989
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart

Hvis ovnen ikke bruger mere end 2300 W , så er det nok ikke noget problem , men det afhænger af hvor meget der er tilsluttet den gruppe der forsyner stikkontakten .


Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
ev elmand
ev elmand
Indlæg: 12783
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand

Hvis det er en af dine almindelige stikkontakter i køkkenet er det ikke en god ide. Så kan der overhovedet ikke køre andet samtidig. Det være sig køleskab, emhætte eller kogekande. Forudsat de er på samme gruppe. 

Det rigtige er at få den sat på samme gruppe som komfur.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Voo
Voo
Indlæg: 64
Postnr: 5000
Voo Voo Trådstarter
ev elmand skrev:

Det rigtige er at få den sat på samme gruppe som komfur.

Tak for svaret!

Ja, denne løsning vil være nok den bedste.

Findes det en alm. stikkontakt med 16A? Jeg har jo Schuco stik.

ev elmand
ev elmand
Indlæg: 12783
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand

Shuko stik er udmærket. LK stikkontakt UDEN afbryder er godkendt til 16A. Men oftest laver man blot udtag til ovn så den bliver fast monteret.

Husk fast installation = elektriker arbejde

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Voo
Voo
Indlæg: 64
Postnr: 5000
Voo Voo Trådstarter

Tak.  Jeg har dog læst her at det er til 13 A.

For at ikke skulle bruge hybridstikprop, må man indmure en tysk Schuco stikkontakt (som er 16A)?

Nej, jeg laver det ikke selv, vil bare have viden, hvad er klogest   



askholme
askholme
Indlæg: 368
Postnr: 2860
askholme askholme

Nyere LK materiel er vist normalt 16A som 

https://www.lk.dk/produkter?/produkt/5703302143899#

Men som elmand skriver vil mange elektrikere enten sætte et komfurudtag op eller bare samle ledningerne i en dåse. Der er også mange hvidevarer der slet ikke kommer med stikprop monteret af samme grund 

Ask
S. Fabrin
S. Fabrin
Indlæg: 7193
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin

Du kan få din elektriker til at montere en schuko stikkontakt, så du bare kan sætte stikket i uden omsættere af nogen art. LK laver også schuko stikkontakter. Tilslutningen til stikkontakten skal selvfølgelig tages fra din 16A gruppe til kogepladen.

fase
ev elmand
ev elmand
Indlæg: 12783
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand

Lige bestemt ovne kommer normalt ikke med ledning, så der er frit slag.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
S. Fabrin
S. Fabrin
Indlæg: 7193
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
ev elmand skrev den 09-05-2019 21:32:01

Lige bestemt ovne kommer normalt ikke med ledning, så der er frit slag.

 Den ovn, jeg købte for et år siden, var forsynet med ledning og schukostik.

fase
Voo
Voo
Indlæg: 64
Postnr: 5000
Voo Voo Trådstarter

Opsumering.

Jeg får så monteret en tysk Schuco dåse.

Kogeplader leveres uden ledning - skal tilsluttes til ovnkontakt

Ovn (uden kogeplade) og mikroovn - kommer med Schuco ledning - til Schuco kontakt.

LK produkter er 13 A,  ikke 16.

Takker for hjælpen!