Fra korrespondance til lysdæmpere

Hej LDS,

Håber I kan hjælpe :)

Jeg har en korrespondance med tre afbrydere, og jeg vil gerne ændre til lysdæmpere.

Jeg har købt en korrespondance lysdæmper (FUGA Touch LED 250) og to impulsgivere (FUGA Touch impuls).

https://greenlinedk.s3.eu-west-1.amazonaws.com/files/2286.pdf

Sådan her ser det ud nu:

A og C har tre ledninger, B har 4. 

Jeg har tegnet en del udgaver, men hele tiden manglet en ledning :)

Så.. Kan dette nedenfor lade sig gøre? 

(Hvis jeg trykker på Impuls øverst til venstre, så får Impuls nederst til venstre en impuls ind, på sin impuls ud. Gør det noget?)





 

3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Impulsudgangene må gerne parallelkobles, så ja, det er den korrekte måde at gøre det på.

Ja det kan lade sig gøre, og det er helt rigtigt det du har gang i. Nu skriver du ikke hvilket farver der er til rådighed, men det er altid en fordel at bruge samme ledningsfarver til samme funktion. Fx 

fase: brun

Mellemledning: sort

Tændledning: grå

Super tak for svar.

Jeg er bange for der kun er en brun. Så skal jeg vel forlænge denne med de sorte.


 